小葫芦智能家居网

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

KNX系统通信基本工作原理

  [复制链接]
查看: 5263|回复: 4
发表于 2012-11-15 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
KNX基本工作原理图
KNXTP1(1类双绞线)最小安装由以下部件组成:
  电源单元(29V DC)
  扼流器(也可以集成在电源单元内)
  传感器(可以是开关面板,触摸屏,手机,温度传感器)
  执行器(可以是开关执行器,调光执行器)
  总线电缆(标准是四芯线,一般只用两芯电缆)
如果是S模式兼容的产品,安装完毕后,必须通过ETS工具软件,将其产品的应用程序加载至传感器和执行器之后才可以使用KNX系统。因此,项目工程师必须首先使用ETS 工具软件完成以下配置步骤:
  给每个设备分配物理地址(用于唯一识别KNX安装中的各个传感器和执行器);
  为传感器和执行器选择合适的应用软件并完成其设置(参数化)工作;
  分配组地址(用于链接传感器和执行器的功能);
如果是E模式兼容产品,上述配置步骤同样适用,其中:
  分配物理地址;
  用于传感器和执行器参数化的应用软件;
  组地址分配(用于链接传感器和执行器的功能);
可以通过本地配置,也可以由中央控制器自动完成。
上述配置完成之后,该施工的工程可描述如下:
  单开关传感器(1.1.1)在上拨杆被按下后,将会发送一个报文。报文中含有组地址(5/2/66)、值(“1”)以及其他相关的综合数据。
  所有已连接的传感器和执行器都会收到该报文,并对其进行评估分析。
  仅具有相同组地址的设备才:
发送确认报文
读取报文中的值并执行相应的动作。本例中,开关执行器(1.1.2)将会关闭其输出继电器。
按下下拨杆后,将会发生同样的过程,但值被置为“0”.因而,这种情况下将会接通执行器的输出继电器。
本文后续部分将会详细解释本KNX系统中的各个部分。




                               